Hallo Markus
Was bedeutet die Servos werden früher versorgt wie der Decoder?
Die Stromsteuerung ist auf dem Servodecoder. Die können somit eigendlich keinen Strom bekommen.
Wenn die Servos (+ -) direkt aus dem Netzteil versorgt werden, ist das ein Verdrahtungsfehler und die Stromsteuerung ausgehebelt.
Außerdem muss die Steuerung der Servodecoder machen können. Dazu muss der erst Prozessor laufen.
Ohne Strom am Prozessor kann, bei richtigen Aufbau, auch kein Servostrom fließen.
Da der Decoder ein paar Sekunden zum Anlaufen braucht, können die Servos auch erst später eingeschaltet werden.
Bei sofortigem Zucken der Servo bekommen die irgendwie falschen Strom.
Oder es sind Servos, die mit Minus und Signal bereits laufen können.
Was ich als möglichen Fehler sehe:Wenn die Versorgung über den exteren 6 Volt Eingang läuft (alte Decoder) ist normaler Weise eine Diode vorhanden.
Damit kommen an der Stromsteuerung ca. 5,3 Volt an.
Das ist nicht anderes wie über die internen Regler.
Wenn dort aber eine Brücke benutzt wird, sind 6 Volt auf der Stromsteuerung.
Damit liegt eine Diffenz von 1 Volt vor und die Schutzdioden in den Transistoren schalten eventuell durch.
Das würde auch die Messergebniss erklären.
1 Volt - Diode (0,6 bis 0,8 Volt) = 0,4 Volt
Das Problem ist dann mit einem 5 Volt Netzteil (mit Brücke > voller Strom für die Servos)
oder 6 Volt Netzteil und Diode im Versorgungskreis (-0,7 Volt) ( 1N4000 maximaler Strom für alle Servos 1 Amper)
zu beseitigen.
--------
Mit den Jahre wurde Veränderungen am Eingangskreis vorgenommen. (Seit 2012)
http://wiki.dc-car.de/index.php?title=Bauanleitung_S8Der Gleichrichter wurde durch eine Diode 1n4001 und eine Brücke ersetzt und der C 1000 durch C4700 getauscht.
Damit gibt es eine bessere Masseverbindung.
Die Netzteiel müssen sichtig syncronisert sein. sieh hier
http://wiki.dc-car.de/index.php?title=TrafoSo wird auch sichergestellt, dass der externe Trafo für die Servos und die interene Versorgung eine gleich Masse haben.
Durch Verdrahtungsfehler können mit dem Gleichrichter (Decoder vor 2012) bei mehreren Servodecodern Potentialunterschiede von 1,4 Volt auftreten.
Mit einer solchen Spannung können Servomotor anlaufen.
----
Da Kurt den Prozssor und die Servos mit den gleich 5 Volt versorgt, hat er die Spannungsdifferenzen zwischen den Netzteilen nicht.
So sind auch die Spannungen gleichzeitig an.
Das halte ich für die besser Lösung, wenn man auf den Kühlkörper verzichten möchte.