Hallo zusammen, Ich bin dabei mir ein car system aufzubauen. Als Rückmelder möchte ich Hallsensoren nehmen und als Rückmeldemodul nutze ich den Ecos Detector Standard. An den Hallsensor habe ich 12 V Gleichspannung angeschlossen. Die gleichen 12V an die Versorgung des Detectors. Dann den Rückmeldeanschluss des Sensors an Buchse 1 vom Detector. Leider habe ich keine Rückmeldung. Hat jemand eine Idee wieso? Ich bin kein Elektriker und im Netz sind die Infos hierzu leider sehr dürftig. MFG |
Autor: | Hill [ Mittwoch 12. November 2014, 14:08 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: ECosDetector und Hallsensor |
Hallo, Problem gelöst. Bei Verwendung der Hallsensoren muß die Stromversorgung des Detectors anders herum angeschlossen werden. Das heißt: + auf 0, und - auf B. mfg |